| TC 입력 모듈 |
| 항 목 |
G6F-TC2A |
| 적용 기종 |
K200S |
| 열전대 입력 신호 |
K, J, E, T, B, R, S (채널별 설정 가능) |
| 채널수 |
16채널 |
4채널 |
| 출력 데이터 형태 |
디지털 변환값 (0~16,000), 온도 변환범위 (측정온도 범위X10) |
| 온도 범위 |
열전대 종류 |
DIN규격 |
BS규격 |
측정온도범위 (℃) |
측정전압범위 (㎶) |
| K |
NiCr-Ni |
NiCr-NiAl |
-200.0~1,200.0 |
-5,891~48,828 |
| J |
- |
Fe-CuNi |
-200.0~800.0 |
-7,890~45,498 |
| E |
- |
NiCr-CuNi |
-150.0~600.0 |
-7,297~45,085 |
| T |
- |
Cu-CuNi |
-200.0~400.0 |
-5,602~20,869 |
| B |
- |
PtRh30-PtRh6 |
400.0~1,800.0 |
786~13,585 |
| R |
- |
PtRh13-Pt |
0.0~1,750.0 |
0~21,006 |
| S |
PtRh-Pt |
PtRh10-Pt |
0.0~1,750.0 |
0~18,612 |
| 기준 접점 보상 |
자동 보상 방식 |
| A/D 변환 방식 |
축자 비교 방식 |
| 측정 시간 |
50ms/채널 |
| 단선 검출 기능 |
각 채널 모두 보유 |
| 정밀도 |
± (Full Scale) X 0.3% + 1℃ (기준접점 보상기 오차) |
| 보상 도선 |
각종 규격의 보상 도선 사용 |
| 내부 소비 전류 |
100mA (5V), 40mA (+15V), 20mA (-15V) | |
| 주) 열전대 모듈 (G6F-TC2A)을 사용할 경우 전원 모듈은 반드시 GM6-PAFB 또는 GM6-PDFB를 사용해야 합니다. |
| |
| |
| 항 목 |
G4L-DUEA |
| 모듈 형태 |
마스터/슬레이브 (딥스위치를 이용하여 설정) |
| 프로토콜 |
전용 프로토콜 (CAN) |
| 전송 거리 및 통신 속도 주1) |
통신 속도 |
최대 Network 길이 |
최대 Drop Cable 길이 |
총 Drop Cable 길이 |
| 500kbps |
100m |
6m |
39m |
| 250kbps |
250m |
6m |
78m |
| 125kbps |
500m |
6m |
156m |
| 최대 접속 국수 |
64국 |
| 최대 노드 수 |
64개의 MAC ID (노드 주소)와 MAC Identifier를 갖고 있으며, 전체 2048 I/O |
| 버스 어드레싱 |
멀티 슬레이브 |
| 멀티 캐스트 |
| 1:1 (peer-to-peer) |
| Strobe, Poll, COS, Cyclic 주2) |
| 진단 기능 |
중복국 체크, 불량국 탐지, CRC 에러 체크, Scan List 사용, 동작 상태 표시 (LED) |
| 통신 파라미터 설정 |
GMWIN의 고속링크 파라미터 설정 |
| 케이블 |
DeviceNet 전용 케이블: 5선 (신호선 2, 전원선 2, 쉴드선 1) |
| 소비 전류 |
285mA | |
|
주1) Thin Cable을 사용 할 경우 통신 속도에 관계없이 전송거리는 100m 이내로 제한됩니다 주2) 현재는 Poll 방식만 지원하며, Strobe, COS, Cyclic은 추후 지원할 예정입니다. Profibus-DP: European Fieldbus Standard EN 50170에 포함되며, Field Level의 FA 환경에 적합한 저가 Network이며 9.6k bps ~12M bps 까지의 통신 속도를 지원합니다. 통신거리는 100~1.2km까지 지원합니다. |
| 구 분 |
G4L-PUEA |
G4L-PUEB |
비 고 |
| 모듈 형태 |
마스터 |
Class 1 |
| 네트워크 형태 |
Profibus-DP |
|
| 프로토콜 |
EN 50170/DIN 19245 |
|
| 인터페이스 |
RS-485 (전기) |
|
| 미디어 액세스 |
Token Passing & Poll |
|
| 토폴로지 |
Bus |
|
| 변조 |
NRZ |
비동기 |
| 케이블 |
실드된 트위스트 페어 케이블 |
|
| 전송 거리 |
1200M (9.6K ~ 187kbps) |
|
| 400m (500kbps) |
|
| 200m (1.5Mbps) |
|
| 100m (3M ~ 12Mbps) |
|
| 최대 슬레이브 접속수/네트워크 |
126국 |
|
| 최대 슬레이브 접속수/세그멘트 |
32국 |
|
| 최대 I/O 데이터 슬레이브 |
244byte |
|
| Dual Port Memory Size |
1Kbyte |
7Kbyte |
|
| 최대 I/O 데이터 |
In: 512bytes |
In: 3584bytes |
|
| Out: 512bytes |
Out: 3584bytes |
|
| 통신 파라미터 설정 |
GMWIN 링크 파라미터 설정 |
|
| Configuration Tool |
SyCon |
|
| Configuration Port |
RS-232C Configuration Port 지원 |
|
| 내부 소비 전류 (DC 5V) |
560/560/520mA |
610/670/700mA |
| |
| |
| 특수 모듈 |
| A/D 모듈 |
| 항 목 |
G4F-AD2A |
G4F-AD3A |
| 아날로그 |
전압 |
DC -5~+5 DC -10~+10V |
DC 1~5V DC 0~10V |
| 전류 |
DC -20~+20mA |
DC 4~20mA |
| 입력전압/전류선택 |
입력단자 연결 입력범위 스위치 |
DIP스위치 |
| 전압 범위 선택 |
입력범위스위치 |
프로그램 |
| 디지털 변환값 |
0~16,000 -8,000~8,000 |
0~4,000 |
| 최대 분해능 |
DC 1~5V |
- |
1.0mV (1/4,000) |
| DC 0~10V |
- |
2.5mV (1/4,000) |
| DC -5~5V |
0.625mV (1/16,000) |
- |
| DC -10~10V |
1.25mV (1/16,000) |
- |
| DC -20~20mA |
2.5㎂ (1/16,000) |
- |
| DC 4~20mA |
- |
4㎂ (1/4,000) |
| 정밀도 |
±0.5% (Full Scale) (25℃에서 ±0.3%) |
±0.5% (Full Scale) (25℃에서 ±0.3%) |
| 최대 변환 속도 |
5ms/채널당 |
5ms/채널당 |
| 절대최대입력 |
전 압 |
±12V |
| 전 류 |
±25mA |
| 아날로그 입력점수 |
4채널/1모듈 |
8채널/1모듈 |
| 오프셋/게인 |
사용자 설정 가능 |
사용자 설정 불가 |
| 절연 방식 |
입력단자와 PLC 전원간 Photo-Coupler 절연 (채널간 비절연) |
| 내부 소비 전류 |
400mA (5V) |
500mA (5V) | |
| |
| D/A 모듈 |
| 항 목 |
G4F-DA1A 주1) |
G4F-DA2V |
G4F-DA3V |
G4F-DA2I |
G4F-DA3I 주2) |
| 아날로그 출력 |
전압 |
DC -10~10V |
DC -10~10V |
- |
- |
| 전류 |
DC 4~12mA |
- |
- |
DC 4~20mA |
| 전압/전류선택 |
출력단자 선택 |
- |
- |
- |
- |
| 디지털 입력 |
0~16,000 -8,000~8,000 |
0~4,000 |
| 최대 분해능 |
DC 10V~10V |
1.25mA (1/16000) |
5mV (1/4000) |
- |
- |
| DC 4~20mA |
1㎂ (1/6000) |
- |
- |
4㎂ (1/4000) |
| 정밀도 |
±0.3%이내 (Full Scale) |
±0.5%이내 (Full Scale) |
| 최대 변환 속도 |
3ms/전채널 |
10ms/전채널 |
15ms/전채널 |
10ms/전채널 |
15ms/전채널 |
| 절대최대출력 |
전압 |
DC 15V |
DC 15V |
- |
- |
| 전류 |
DC 24mA |
- |
- |
Dc 24mA |
| 아날로그 출력 점수 |
2채널 |
4채널 |
8채널 |
4채널 |
8채널 |
| 절연 방식 |
입력단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연 (채널간 비절연) |
| 외부공급전원 |
전압 |
- |
- |
- |
- |
DC 21.6~26.4V |
| 전류 |
- |
- |
- |
- |
230mA |
| 내부 소비 전류 |
450mA (5V) |
400mA (5V) |
700mA (5V) |
680mA (5V) |
70mA | |
주1) 옵셋 및 게인값을 조정하여 아날로그 출력 범위를 조정할 수 있습니다. 주2) G4F-DA3I를 사용하는 경우 외부에서 DC 24V를 공급해 주어야 합니다.
|
| TC 입력 모듈 |
| 항 목 |
G4F-TC2A |
| 열전대 입력 신호 |
K, J, E, T, B, R, S (채널별 설정 가능) |
| 채널수 |
16채널 |
4채널 |
| 출력 데이터 형태 |
디지털 변환값 (0~16,000), 온도 변환범위 (측정온도 범위X10) |
| 온도 범위 |
열전대 종류 |
DIN규격 |
BS규격 |
측정온도범위 (℃) |
측정전압범위 (㎶) |
| K |
NiCr-Ni |
NiCr-NiAl |
-200.0~1,200.0 |
-5,891~48,828 |
| J |
- |
Fe-CuNi |
-200.0~800.0 |
-7,890~45,498 |
| E |
- |
NiCr-CuNi |
-150.0~600.0 |
-7,297~45,085 |
| T |
- |
Cu-CuNi |
-200.0~400.0 |
-5,602~20,869 |
| B |
- |
PtRh30-PtRh6 |
400.0~1,800.0 |
786~13,585 |
| R |
- |
PtRh13-Pt |
0.0~1,750.0 |
0~21,006 |
| S |
PtRh-Pt |
PtRh10-Pt |
0.0~1,750.0 |
0~18,612 |
| 기준 접점 보상 |
자동 보상 방식 |
| A/D 변환 방식 |
축자 비교 방식 |
| 측정 시간 |
50ms/채널 |
| 단선 검출 기능 |
각 채널 모두 보유 |
| 정밀도 |
± (Full Scale) X 0.3% + 1℃ (기준접점 보상기 오차) |
| 보상 도선 |
각종 규격의 보상 도선 사용 |
| 내부 소비 전류 |
450mA (5V) | |
|
|
| RTD 입력 모듈 |
| 항 목 |
G4F-RD2A |
| 입력 종류 |
Pt100 (JIS C 1640-1989, DIN 43760-1980 대응) / JPt100 (KS C 1603-1991, JIS C 1604-1981) |
| 채널수 |
4채널 |
| 출력 데이터 형태 |
디지털 변환값 0~16,000, 온도 변환값 -2,000~6,000 (측정온도값X10) |
| 입력 |
Pt100: -200.0~600.0℃ (18.48~313.59Ω) / JPt100: -200.0~600.0℃ (17.14~317.28Ω) |
| 변환 방식 |
축자 비교 방식 |
| 측정 시간 |
50ms/채널 |
| 단선 검출 기능 |
각 채널당 3선 각각 검출가능 (표시기능 포함) |
| 정밀도 |
±0.5% 이내 (Full Scale) |
| 보상 도선 |
각종 규격의 보상도선 사용 (E52 PT50A, 0.5급 3선식) |
| 내부 소비 전류 (DC 5V) |
420mA |
| 입출력 점유점수 |
16점 | |
| |
| 온도 제어 모듈 |
| 항 목 |
G4F-TMCA |
| 입력 |
적용 CPU |
GM4-CPUA... |
| 열전대 |
종류 |
DIN규격 |
BS규격 |
측정온도범위 (℃) |
측정전압범위 (㎶) |
| K |
NiCr-Ni |
NiCr-NiAl |
-200.0~1,300.0 |
-5,891~52,398 |
| J |
- |
Fe-CuNi |
-200.0~1,000.0 |
-7,890~57,942 |
| E |
- |
NiCr-CuNi |
200.0~800.0 |
-8,824~61,022 |
| T |
- |
Cu-CuNi |
-200.0~400.0 |
-5,603~20,869 |
| R |
- |
PtRh13-Pt |
0.0~1,700.0 |
0~20,215 |
| S |
PtRh-Pt |
PtRh10-Pt |
0.0~1,700.0 |
0~17,942 |
| B |
- |
PtRh30-PtRh6 |
400.0~1,800.0 |
786~13,585 |
| 측온 저항체 |
종류 |
측정온도범위 (℃) |
측정저항범위 (Ω) |
| Pt100 |
-200.0~600.0 |
18.49~313.59 |
| JPt100 |
-200.0~600.0 |
17.14~317.28 |
| 아날로그 |
입력범위 |
전류 |
DC 4~20mA |
| 전압 |
DC 1~5V |
| 최대분해능 |
전류 |
2㎂ (1/8,000) |
| 전압 |
0.5mV (1/8,000) |
| 절대 최대 입력 |
전압: 15V, 전류: 25mA |
| 절연 방식 |
입력단자와 PLC 전원간 포토커플러 절연 (채널간 비절연) |
| 루프수 |
2 (열전대, 측온저항체, 전압, 전류를 포함하여 동시 2루프 사용 가능) |
| 디지털 출력 (현재값 PV) |
1. 열전대, 측온저항체: 온도검출값 [측정온도값X10 (소수점 한자리까지 표시)] 2. 전압, 전류 입력: 0~8,000 |
| 출력 |
아날로그 |
전류 출력 |
DC 4~20mA |
| 최대 분해능 |
4㎂ (1/4,000) |
| 절대 최대 출력 |
전압: 15V, 전류: 25mA |
| 트랜지스터 출력 |
최소 펄스 출력 |
1ms (1/4000: 1ms단위로 출력됨) |
| 출력 제어 주기 |
1~100초 (1/1,000) |
| 정격 부하 전압 |
DC 24V |
| 사용부하전압 범위 |
DC 20.4~26.4V |
| 최대부하 전류 |
70mA |
| On시 최대 전압 강하 |
DC 1.5V (70mA) |
| 응답시간 |
Off→On |
1ms |
| On→Off |
1ms |
| 공통 방식 |
2점/1COM |
| 절연방식 |
출력단자와 PLC전원간 포토커플러 절연 (루프간 비절연) |
| 루프수 |
2 (전류, 트랜지스터 출력을 포함하여 동시 2루프 사용 가능) |
| 디지털 입력 |
전류, 트랜지스터 출력 (0~4,000) | |
| |
| PID 규격 |
| 항 목 |
규 격 |
| PID 상수의 설정 범위 |
비례상수 (P) |
1~10,000 [0.01~100.00 (%)] (적분 및 미분상수를 0.0초로 설정시 비례제어 동작) |
| 적분상수 (I) |
1~36,000 [0.0~3,600.0 (초)] (0.0초 설정시 적분동작 금지) |
| 미분상수 (D) |
1~36,000 [0.0~3,600.0 (초)] (0.0초 설정시 미분동작 금지) |
| 목표값 설정 범위 (SV) |
열전대, 측온저항체: 온도검출값 [측정온도값X10 (소수점 한자리까지 표시)] 전압, 전류: 0~8,000 |
| 현재값 설정 범위 (PV) |
| 조작값 설정 범위 (MV) |
0~4,000 |
| 수동조작값 설정 범위 (MMV) |
0~4,000 |
| 제어루프수 |
2루프 |
| 제어 주기 |
200ms |
| 연산 방식 |
측정치 미분형 (미분 선행형) | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|