XGT 측온저항체모듈 ◎ 특징 - 다양한 부가 기능 지원 (평균, 경보, 필터) - XG5000을 이용한 특수모듈 파라미터 설정 및 모니터링 - 디지털 변환, 온도표시 및 사용자 스케일 기능 추가 | |
| |
| |
| * XGT측온저항체 입력모듈(비절연형) |
| 항목 |
XGF-RD4A |
| 입력채널수 |
4채널 |
| 입력센서종류 |
PT100 |
JIS C1604-1997 |
| JPT100 |
JIS C1604-1981 , KS C1603-1991 |
| 입력온도범위 |
PT100 |
-'200 ~ 850℃ |
| JPT100 |
-'200 ~ 640℃ |
| 디지털 출력 |
온도범위 (0.1℃단위) |
PT100 |
-'2,000 ~ 8,500 |
| JPT100 |
-'2,000 ~ 6,400 |
| 스케일링표시(사용자범위설정) |
0 ~ 65,545, '-'32,768 ~ 32,767 |
| 정밀도 |
상온(25℃) |
±0.2% 이내 |
| 전범위(0~55℃) |
±0.3% 이내 |
| 변환속도 |
40ms/채널 |
| 절연방식 |
채널간 |
비 절연 |
| 단자-PLC전원 |
절연(photo-Coupler) |
| 측온 배선방식 |
3선식 |
| 기능 |
평균기능 |
시간평균(320~64,000ms), 회수평균(2~64,000회),이동평균(2~100개) |
| 경보기능 |
공정 경보, 변화율 경보, 단선검출 |
| 필터기능 |
디지털 필터(160~64,000ms) |
| 단자대 |
18점단자 |
| 입출력 점유점수(XGK) |
고정식: 64점, 가변식: 16점 |
| 소비전류 |
DC5V:450mA |
| 중량(g) |
150 | |
| |
| * XGT측온저항체 입력모듈(절연형) |
| 항목 |
XGF-RD4S |
| 입력채널수 |
4채널 |
| 입력센서종류 |
PT100 |
JIS C1604-1997 |
| JPT100 |
JIS C1604-1981 , KS C1603-1991 |
| PT1000 |
JIS C1604-1987 |
| NI100 |
DIN 43760-1987 |
| 입력온도범위 |
PT100 |
-200 ~ 850℃ |
| JPT100 |
-200 ~ 640℃ |
| PT1000 |
-200 ~ 850℃ |
| NI100 |
-60 ~ 180℃ |
| 디지털 출력 |
온도표시 (0.1℃단위) |
PT100 |
-2,000 ~ 8,500 |
| JPT100 |
-2,000 ~ 6,400 |
| PT1000 |
-2,000 ~ 8,500 |
| NI100 |
-600 ~ 1,800 |
| 스케일링표시(사용자범위설정) |
0 ~ 65,535, -32,768 ~ 32,767 |
| 정밀도 |
상온(25℃) |
±0.1% 이내 |
| 온도계수 |
±70 ppm/℃ (0.007%/℃) |
| 변환속도 |
40ms/채널 |
| 절연방식 |
채널간 |
절연(Transformer) |
| 단자-PLC전원 |
절연(Photo-Coupler) |
| 측온 배선방식 |
4선식 |
| 기능 |
평균기능 |
시간평균(320~64,000ms), 횟수평균(2~64,000회),이동평균(2~100개) |
| 경보기능 |
공정 경보, 변화율 경보, 단선검출 |
| 필터기능 |
디지털 필터(160~64,000ms) |
| 단자대 |
18점단자 |
| 입출력 점유점수(XGK) |
고정식: 64점, 가변식: 16점 |
| 소비전류 |
DC5V:720mA |
| 중량(g) |
150 | | |