시스템 드라이브를 위한 최적의 솔루션
- 강력한 기능, 성은을 기반으로 한 철강/제지/섬유/전선라인에 필요한 솔루션 제공
- 연속라인 제어, 크레인 시스템 제어, 엘리베이터 시스템 제어

고성능 제어기능 탑재
- 200% 순시토오크 제어를 통한 고성능 속도/토크 제어
- Sincos 엔코더를 통한 초정밀 제어
- 동기 전동기 센서리스 제어
- 정지형 오토튜닝 기능
- Draw/Droop/Process PID제어
- Built-in 브레이크 제어

 
 
 
* 형명
 
* 규격
- 200V급 (AC 전원 입력형)
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-2 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370
최대적용 모터 주1) (HP) 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50
(kW) 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
출력 정격 용량 (kVA) 주2) 4.5 6.1 9.1 12.2 17.5 22.5 28.2 33.1 46 55
정격 전류 (A) 12 16 24 32 46 59 74 88 122 146
출력 속도 0~3600(rpm)
출력 전압 200 ~ 230V 주3)
입력 정격 전압 3Ø 200~230V(-10%~+10%)
주파수 50~60Hz(±5%)
드라이브 중량 (kg) 6 6 14 14 27.5 27.5 28 28 42 42
Mold Type 6 6 7.7 7.7 13.7 13.7 20.3 20.3 42 42
 
- 400V급 (AC 전원 입력형)
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-4 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370
최대적용 모터 주1) (HP) 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50
(kW) 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
출력 정격 용량 (kVA) 주2) 4.5 6.1 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3 46 57
정격 전류 (A) 6 8 12 16 24 30 39 45 61 75
출력 속도 0~3600(rpm)
출력 전압 380 ~ 480V 주3)
입력 정격 전압 3Ø 380 ~ 480V(-10%~+10%) 주4)
주파수 50~60Hz(±5%)
드라이브 중량 (kg) 6 6 14 14 27 28 28 28 42 42
Mold Type 6 6 7.7 7.7 13.7 13.7 20.3 20.3 42 42
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-4 450 550 750 900 1100 1320 1600 2200 2800 3150 3750 5000 8000
최대적용 모터 주1) (HP) 60 75 100 120 150 175 215 300 373 420 500 666 1067
(kW) 45 55 75 90 110 132 160 220 280 315 375 500 800
출력 정격 용량 (kVA) 주2) 70 85 116 140 170 200 250 329 416 468 557 732 1105
정격 전류 (A) 91 110 152 183 223 264 325 432 546 614 731 960 1384
출력 속도 0~3600(rpm)
출력 전압 380 ~ 480V 주3)
입력 정격 전압 3Ø 380 ~ 480V(-10%~+10%) 주4)
주파수 50~60Hz(±5%)
드라이브 중량 (kg) 63 63 68 98 98 122 122 175 243 380 380 476 1300
주1) 적용 모터는 4극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다. (200V급은 220V, 400V급은 440V 기준임)
주2) 정격용량(=√3*V*I)은 200V급은 220V, 400V급은 440V를 적용한 것입니다.
주3) 최대 출력전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다.
주4) 입력 전압이 480V 이상일 때에는 정격 전류를 10% Derating하여 사용하여 주십시오.
 
- 400V급 (DC 전원 입력형)
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-4(DC) 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550
최대적용 모터 주1) (HP) 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75
(kW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55
출력 정격 용량 (kVA) 주2) 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3 46 57 70 85
정격 전류 (A) 12 16 24 30 39 45 61 75 91 110
출력 속도 0~3600(rpm)
출력 전압 380 ~ 480V 주3)
입력 정격 전압 DC 540~680V(+10%) 주5)
드라이브 중량 (kg) 12 12 24 24.5 25 25 38.5 38.5 50 50
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-4(DC) 750 900 1100 1320 1600 2200 2800 3150 3750
최대적용 모터 주1) (HP) 100 120 150 175 215 300 373 420 500
(kW) 75 90 110 132 160 220 280 315 375
출력 정격 용량 (kVA) 주2) 116 140 170 200 250 329 416 468 557
정격 전류 (A) 152 183 223 264 325 432 546 614 731
출력 속도 0~3600(rpm)
출력 전압 380 ~ 480V 주3)
입력 정격 전압 DC 540~680V(+10%) 주5)
드라이브 중량 (kg) 55 79 79 98.5 98.5 154.5 206 343 343
주5) 입력 전압이 680VDC 이상일 때에는 정격 전류를 10% Derating하여 사용하여 주십시오.
 
MRL
SV 􂆻􂆻􂆻 iV5-4(MRL) 075 110 150 220
최대적용 모터 (HP) 10 15 20 30
(kW) 7.5 11 15 22
출력 정격 용량 (kVA) 주1) 13.7 20.6 27.5 39.6
정격 전류 (A) 18 27 36 52
출력 속도 0~200(rpm)
출력 전압 380 ~ 480V 주2)
입력 정격 전압 3Ø 380~480V(-10%~+10%) 주3)
주파수 50~60Hz(±5%)
드라이브 중량 (kg) 14 14 18.7 19
주1) 정격용량(=√3*V*I)은 입력전원을 440V로 적용한 것입니다.
주2) 출력전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다.
주3) 입력전압이 507~528V일 때에는 정격전류를 10% Derating하여 사용하여 주십시오.
 
- 공통 규격
항목 규격
회로 방식 IGBT를 사용한 전압형 드라이브
제어 제어방식 속도 센서 부착형 벡터, 센서리스 벡터 제어 방식
속도 제어 정도 아날로그 설정 : 최고 속도(1800rpm)의 ±0.1%(25±10℃)
디지털 설정 : 최고 속도(1800rpm)의 ±0.1%(0~40℃)
속도 설정 분해능 아날로그 설정 : 최고 속도의 ±0.1% / 디지털 설정 : 0.1rpm
속도 제어 응답 속도 50Hz
토크 제어 정도 ±3%
과부하 내량 연속(CT) : 150% / 1분
가감속 시간 설정 0.00 ~ 6000.0 (초)
조합 4가지 가감속 시간 선택 가능
패턴 Linear, S-Curve
제동 제동 방식 저항 방전 제동
제동 토크 150%
제동 저항 외부에 별도의 제동 저항을 취부 해야함
입력 속도 설정 키패드에 의한 디지털 설정
접점 입력에 의한 다단속 설정
아날로그 입력에 의한 설정
옵션에 의한 설정
아날로그 입력 3 채널 (AI1, AI2, AI3(AI4, AI5 :확장 I/O))
-10 ~ 10V, 10 ~ -10V, 0 ~ 10V, 10 ~ 0V, 0 ~ 20mA, 20 ~ 0mA
전동기 NTC(선택가능:AI3(AI5 :확장 I/O)만 해당)
다기능 아날로그 입력 16가지 기능 중 선택가능
AI3(AI5) : 전동기 NTC사용은 OTIS전동기일 경우 사용가능
접점 입력 FX, RX, BX, RST, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
다기능 입력단자 (P1 ~ P7)는 46개 기능 중 선택 가능
출력 아날로그 출력 2 채널 (AO1, AO2)
-10V ~ 10V, 10~-10V, 0~10V, 10~0V 출력
다기능 아날로그 출력 39가지 기능중 선택 가능
접점 출력 다기능 접점 출력 : 2 채널 (1A-1B, 2A-2B)
고장 접점 출력 : 1 채널 (30A-30C, 30B-30C)
오픈 콜렉터 출력 1채널 (OC1/EG)
보호 기능 과전류, 과전압, 저전압, 드라이브 과열, 드라이브 써멀 단선, 전동기 과열, 전동기 써멀 이상, 과속도, 순시 차단(BX), 드라이브 과부하, 퓨즈 소손, 외부 이상 신호에 의한 트립, 엔코더 에러, 통신에러, 전자 써멀, 과부하 트립, IGBT 단락, 지락 전류 보호, FAN 전원 에러, 입/출력 결상
환경 설치 환경 실내, 직사광선 및 부식성 가스 없는 곳(Pollution Degree 2)
주위 온도 -10℃ ~ 40℃ (동결이 없는 곳)
주위 습도 RH 90% 이하 (이슬이 맺히지 않는 곳)
냉각 방식 FAN에 의한 강제 통풍 방식
보호 구조 IP00 : 2.2~22kW(MD), 30~500kW / IP20 : 5.5~22kW (Press)
표고, 진동 해발 1,000m 이하, 5.9m/sec2 (= 0.6G) 이하
 
* 단자기능
- 주회로단자
기호 단자명 기능
R,S,T 교류입력전원 3상교류입력전원을연결함1)200V계열:200~230V,50/60Hz2)
400V계열:380~460V,50/60Hz
U,V,W 인버터출력 3상유도전동기의케이블을연결함
G 접지 인버터프레임접지용단자
B1,B2 제동저항접속 제동저항을연결함
P1,P2 DC리엑터및제동유짓접속 DC리엑터,제동유닛및DC링크Common접속단자
P DC링크(+)단자 DC링크Common접속단자
N DC링크(-)단자 제동유닛및DC링크Common접속단자
 
- 제어 회로 단자
구분 표기 명칭 설명
접점입력 FX 정방향회전지령 CM단자와연결시ON
RX 역방향회전지령 FX,RX가동시에ON/OFF이면정지
BX 비상정지 CM단자와연결시ON되며,FREERUN정지와감속정지가있음.고장신호를출력하지는않음.
RST 고장상태해제 고장원인을제거한후ON하면고장상태해제됨.
P1 다기능입력단자 다음29가지의기능중선택하여사용.(다단속속도선택1/2/3,조그운전,MOPUp/Down/Save/Clear,AnalogHold,MainDrive,제2기능,가감속시간선택,3Wire운전,외부이상신호B접점,정전방지기능,역전방지기능,ProcessPIDisable,Timer입력,소프트스타트취소,ASRPIGain절체,ASRP/PI절체,초기여자지령,속도/토크제어선택,토크리미트사용유무,토크바이어스유무,DC-Brake,EnergySave)-표준형:P1~P7-확장형:P1~P7
P2
P3
P4
P5
P6
P7
CM COMMON 각접점입력과CM간연결시ON
아날로그
입력
VREF 아날로그설정용전원 가변저항을이용하는경우의기준전압(+10V):10kΩ
AI1 전압및전류입력 -다기능아날로그입력용전압입력(-10~10V)및전류입력선택사용-다음8가지의기능중선택하여사용함.(속도`지령,토크지령,자속지령,토크바이어스,토크리미트,ProcessPI제어기지령,ProcessPI제어기궤환값,Draw지령)-전압입력시점퍼설정(표준형)→JP2(AI1),JP3(AI2)을오픈-전류입력시점퍼설정(표준형)→JP2(AI1),JP3(AI2)을단락(Short)-전압입력시점퍼설정(확장형)→JP2(AI1),JP3(AI1),JP4(AI3),JP5(AI4),JP6(AI5)을오픈(Open)-전류입력시점퍼설정(확장형)→JP2(AI1),JP3(AI2),JP4(AI3),JP5(AI4),JP6(AI5)을단락(Short)
AI2
AI2 전압및전류입력 -표준형:전압및모터NTC선택사용-확장형:전압및전류입력-점퍼설정(표준형)→JP1(AI3)오픈(Open):전압입력 →JP1(AI3)단락(Shopt):전류입력-전압입력시점퍼설정(확장형)→JP4(AI3)오픈(Open)-전류입력시점퍼설정(확장형)→JP4(AI3)단락(Short)
AI4~AI5 전압및전류입력 -확장형일경우에만사용가능-전압입력시점퍼설정(확장형)→JP5(AI4),JP6(AI5)오픈(Open)-전류입력시점퍼설정(확장형)→JP5(AI4),JP6(AI5)단락(Short)
AI6 전압및모터NTC입력 -확장형일경우에만사용가능-전압및모터NTC선택사용-점퍼설정(확장형) →JP1(AI6)오픈(Open):전압입력 →JP1(AI6)단락(Short):모터NTC입력
5G COMMON -아날로그입력용COMMON단자
P5 엔코더전원 -+5V
5G -0V
엔코더입력 A+ 엔코더A상신호 -라인드라이브형엔코더의A,B상신호-라인드라이브형엔코더를사용하는경우에는I/OPCBJP4의"P5"핀을단락시키고,JP5의스위치를“LD”방향으로내려서사용.
A-
B+ 엔코더B상신호
B-
P15 엔코더용전원 +15V
5G 0V
PA 엔코더A상신호 Complementary및오픈콜렉터형엔코더의A,B상신호
PB 엔코더B상신호 I/OPCBJP4의"P5"핀을단락시키고,JP5의스위치를"OC"방향으로올려서사용.
아날로그
출력
AO1 아날로그출력1 0V~+10V출력12가지중선택(모터속도,속도지령1~2,토크지령1~2,토크분전류,자속지령,자속분전류,인버터출력전류,인버터출력전압,모터온도,DC전압)
AO2 아날로그출력2
AO3 아날로그출력3
5G COMMON 아날로그출력용COMMON단자
오픈콜렉터출력 OC1 다기능출력단자 -다음14가지기능중선택하여사용함.영속도검출,속도검출(극성유효),속도검출(극성무효),속도도달,속도일치,임의토크검출,토크리미트상황,전동기과열신호,인버터과열신호,저전압상황,인버터운전신호,인버터회생신호,인버터운전가능,Timer출력.-표준형I/O:OC1,OC2,OC3가없음.
OC2
OC3
EG
접점출력 1A 보조릴레이접점1(A접점)
1B
2A 보조릴레이접점2(A접점)
2B
30A 고장신호A접점 고장상황발생시출력됨.
30B 고장신호B접점 비상정지시는출력하지않음.
30C COMMON 접점출력A,B용COMMON
 
* 로더 사용법
구분 표시 기능명칭 설명
MODE 모드키 그룹간이동하는데사용합니다.그룹내의코드에서상위코드로이동할때도사용합니다.
PROG 프로그램키 파라미터의설정값을변경하고자할때사용합니다.
ENT 엔터키 변경한설정값을저장할때사용합니다.
▲(UP) 업키 코드를이동하거나파라미터값을증가시킬때사용합니다.
▼(DOWN) 다운키 코드를이동하거나파라미터값을감소시킬때사용합니다.
SHIFT/ESC 시프트/ESC키 설정모드인경우시프트키로동작합니다.
REV 역방향키 역방향운전지령키입니다.
STOP/RESET 정지/리셋키 운전중인경우정지지령키입니다.고장시고장해제키입니다.
FWD 정방향키 정방향운전지령키입니다.
LED (REV) 역방향표시 역방향운전중일때점등합니다.가감속중인경우점멸하며정속중인경우점등합니다.
(STOP/RESET) 정지/고장표시 정지중인경우점등합니다.고장중인경우점멸합니다.
(FWD) 정방향표시 정방향운전중일때점등합니다.가감속중인경우점멸하여정속중인경우점등합니다.
- ED는 100초를 기준으로 함.
- 저항용량은 자냉을 기준으로 함
 
 

* 철강전용iV5
- 기본 규격
 
- 명판스펙
 
* 철강전용iV5(2nd)
- 기본 규격
LSLV[][][][]iV5P1-4[][] 주1) 055 075 110 150 185 220
최대 적용 전동기 주1) [HP] 7.5 10 15 20 25 30
[kW] 5.5 7.5 11 15 18.5 22
출격 정격 용량[kVA] 주2) 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3
정격 전류[A] 12 16 24 30 39 45
출력 속도 0 ~ 3600(rpm)
출력 전압 0 ~ 380(480V 주3))
입력 정격 전압 DC 540 ~ 680 V (+10%) 주4)
인버터 중량[kg (lbs)] 7.7
(16.9)
7.7
(16.9)
13.7
(30.2)
13.7
(30.2)
20.3
(44.7)
20.3
(44.7)

주1) iV5P1인버터 명판 형명 표시 형식입니다.
주2) 적용 모터는 4극 표준 모터, 440V 기준을 적용한 것입니다.
주3) 최대 출력 전압은 전원 전압 이상으로 올라가지 않습니다.
주4) 입력 전압이 680VDC이상부터는 정격 전류를 10% Derating하여 사용하여 주십시오.
 
- 명판 스펙
 
 
- 공통규격
항목 규격
회로 방식 IGBT를 사용한 전압형 인버터
제어 제어 방식 속도 센서 부착형 벡터 제어 방식
속도 제어 정도 아날로그 설정: 최고 속도(1800 rpm)의 ± 0.1%(25 ± 10℃)
디지털 설정: 최고 속도(1800rpm)의 ± 0.1%(0 ~ 40℃)
속도 설정 분해능 아날로그 설정: 최고 속도의 ± 0.1% / 디지털 설정: 0.1 rpm
속도 제어 응답 속도 50Hz
과부하 내량 연속 : 150% / 1분
가감속 시간 설정 0.00 ~ 600.0(초)
조합 4가지 가감속 시간 선택 가능
패턴 Linear, S-Curve
입력 속도 설정 ● 로더에 의한 디지털 설정
● 아날로그 입력에 의한 설정
● 접점 입력에 의한 다단속 설정
● 통신옵션에 의한 설정
아날로그 입력 ● 3 채널(AI1, AI2, AI3)
● -10 → 10V, 10 → -10V, 0 → 10V, 10 → 0V, 0 → 20mA, 20 → 0mA
● 전동기 NTC(선택 가능: AI3만 해당)
● 다기능 아날로그 입력 10가지 기능 중 선택 가능
● AI3: 전동기 NTC 사용은 하이젠 전동기일 경우 사용 가능
접점 입력 ● FX, RX, BX, RST, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
● 다기능 입력 단자(P1 ~ P7)는 26가지 기능 중 선택 가능
출력 아날로그 출력 ● 2 채널(AO1, AO2)
● -10V → 10V, 10 → -10V, 0 → 10V, 10 → 0V 출력
● 다기능 아날로그 출력 33가지 기능 중 선택 가능
접점 출력 ● 다기능 접점 출력: 4 채널(1A-1C, 2A-2C, 3A-3C, 4A-4C)
● 고장 접점 출력: 1 채널(30A-30C, 30B-30C)
보호 기능(트립) IGBT 단락, Fuse 소손, 지락전류 보호, 과전류 보호, 과전압 보호, 엔코더 에러, 인버터 과열, 전자써멀, 과부하 트립, H/W 이상, 외부고장 B, 출력 결상, 인버터 과부하, 전동기 과열, 인버터 NTC Thermister 단선, 전동기 Thermister 이상, 전동기 과속도, Lv2 고장, 속도 편차 고장, 지락전류 보호, 브레이크 트립 등
보호 기능(경고) 인버터과열 경고, 모터 과열 경고, 과부하 경고
 