무제 문서
 
 
     
 

 

HVAC 전용 드라이브

 
 
 
 
* 특징
- 사용자편의 극대화
  • HVAC 전용 통신모듈(BACnet MS/TP, Modbus-RTU, Metasys-N2) 기본 내장,
    LonWorks 통신 옵션 선택 가능
  • HVAC 전용 키패드 탑재
  • Global 규격 대응 (UL, CE, UL Plenum)
    · CE, UL를 비롯하여, 미국 공조기 화재 안전 규격인 UL Plenum 규격을 대응 하고 있습니다.
  • EMC 필터 규격 추가
    · 400V 5.5~30kW 기본 내장(C3)
    · 400V 37~55kW 내장 옵션 선택 가능(C3)
    ※ 75~90kW는 필터 없이도 EMC 규격 만족
    DC Reactor 규격 추가
    · 400V 37~90kW 제품 기본 내장
  • 간단한 냉각팬 교체
    · 인버터의 커버를 열지 않고도 간단하게 팬 교체가 가능합니다.
 
판넬 외부 설치 (Flange Option)
제품 설치 공간이 협소할 경우 Heat
sink를판넬 외부로 설치가 가능합니다.
 
규격등급 옵션(Conduit Kit)
UI, open type과 Enclosed type1 규격을
취득 하였습니다.
· Conduit kit(옵션) 장착 시 UI, enclosed type1 만족
 
스마트카피어
· 인버터의 전원이 투입되지 않은 상태에서 파라미터를 읽고 쓸 수 있습니다.
· 스마트 카피어에 저장된 파라미터 리스트/펌웨어를 인버터의 입출력부와 제어부에 다운로드 할 수 있습니다
스마트카피어의 흐름도
 
 
* 효율적인 공간활용
Side-by-side 설계
· 제품간 설치 간격을 최소화하여 다수 대의 인버터 설치 시 제어반 크기를 대폭 감소 시킬 수 있습니다
* 37~90kW 제품의 경우 Side-by-side 설치 불가
 
더욱 작아진 외형 Size
· 방열해석 및 3차원 설계를 통하여 제품 내부의 주요 부품을 최적 배치함으로써 기존 제품(iP5A) 대비 평균 34% 축소(체적기준) 하였습니다
 
- HVAC 전용 기능을 통한 안정적인 시스템 제어
Soft Fill 운전   기동 및 정지 기울기 조정(Start Ramp & End Ramp)
펌프 운전 초기, 내부의 급격한 압력 변화에
의한 펌프 손상을 방지합니다.
  펌프 운전 초기, 내부의 급격한 압력 변화에 의한 펌프
손상을 방지합니다.
 
     
밸브 감속시간 설정(Dec Valve Ramp)   Multi Motor Control
펌프 정지 또는 펌프 벨브를 닫을 때 급작스런 압력 변화에 의한 펌프 손상 방지 및 파이프 내 충격 감소를 위해 정지 시, 감속 시간 설정이 가능합니다.   펌프 시스템에서 다수의 모터를 한대의 드라이브로 제어 하는
경우 사용하며, 1대의 Main 모터와 5대의 Aux, Motors 제어가
가능합니다.
 
스케쥴링 운전(Time Event: Real Time Clock)   유량 보상(Flow Compensation)
RTC(Real Time Clock)를 이용하여 사용하고자 하는 기능을 원하는 시간에 동작 하도록 합니다.
(Fx, Rx, 다단 가감속 시간, 다단 주파수, PID관련 기능, Pre-Heat 등 다양한 기능 설정 가능)
  파이프 길이가 긴 경우 발생하는 유압 손실을 보상하기 위해
드라이브 출력 주파수에 따라 보상량을 더해줍니다
 
 





펌프 클린(Pump Clean)
펌프 운전 시 임펠러에 이물질이 끼면 펌프의 효율이 떨어지는데, 이를 제거하여 펌프 수명을 연장하고손실을 감소시킵니다.
보조 모터 PID 보상(Aux Motor PID Compensation)
보조 전동기의 수가 많아질 수록 파이프의 유량이 증가하고
압력은 줄어드는데, 보조 전동기 동작 시 해당 전동기에
대응하는 압력 손실을 보상해 줍니다.
부하 튜닝(Load Tuning)
경부하 검출, 펌프 클린 동작에 필요한 부하 특성 곡선을
만들기 위해 운전 주파수에 따른 부하(전류, 파워) 곡선을 만드는 기능입니다.
Fire Mode
흡기/배기 팬 등에서 화재와 같은 위급한 상황 발생 시 하드웨어 고장 및 심각한 고장이 아닌 경우, 드라이브가 설정된 주파수와 방향으로 연속 운전하게 하여 다른 시스템을 보호하는 역할을 합니다.
에너지 절감량 표시(Payback Counter)
상용 전원 운전 대비 드라이브 사용 시의 에너지 소비량을 비교하여 절감량을 표시합니다.
Power-on Resume
통신 운전 중, 순시 정전에 의한 드라이브 정지 후재기동 시 이전 운전 지령을 따릅니다.
Sleep, Sleep Boost, Wake-Up
전동기의 손실을 최대한 줄이기 위해 PID를 이용하여대기 및 재가동 하는 기능입니다.
Auto Torque Boost
드라이브 스스로 부하에 맞게 부스트 정도를 조절하여 드라이브 전압을 출력합니다.
루브리케이션(Lubrication Control)
유압 및 오일링 시스템에서 운전 지령이 들어오면 일정시간 동안 Lubrication 신호를 출력 후 전동기를가동시키는 기능으로 신호 출력 시점부터 설정 시간이후 신호 Off 시 바로 드라이브 운전을 시작합니다.
댐퍼 운전(Damper Control)
시스템 구성에 Damper가 존재할 시 드라이브가 Damper 개폐 지령 출력을 주거나 피드백 신호를 입력 받아 보호할 수 있게 하는 기능입니다.
레벨 검출(Level Detection)
드라이브가 설정 주파수 이상으로 운전하고 있고 검출하고자 하는 소스(전압, 전류 등)의 값이 사용자 설정 값 이상 또는 이하일 경우, 트립을 발생시키거나릴레이 출력으로 내보내 보호동작을 실행합니다.
파이프 파손 검출(Pipe Broken)
PID 운전 시, 파이프의 파손 또는 누수를 검출하여 경고, 트립을 표시합니다.


Under Load Protection
No Flow, Dry Pump 등 펌프 운전 시 설정 부하 아래로 운전하는 경우, 감시 및 경고 기능이 동작하며,트립 발생 시 Free-Run, 감속, 정지 등 선택 가능합니다.
전동기 예열(Pre-Heat)
전동기의 응결 방지를 위해 전동기가 정시 상태일 때 직류 전류를 출력하여 전동기를 예열시킵니다.
에너지 버퍼링 운전
(KEB, Kinetic Energy Buffering)

입력 전원 정전 발생 시, 에너지 버퍼링 운전을 설정하면 정전 시간 동안 전동기의 회생 에너지를 이용하여 DC 링크 전압을 유지합니다.
매크로 설정
특정 어플리케이션을 선택 시 주로 사용하는 피라미터 항목 및 설정 값이 변경되며, 매크로 그룹에 등록됩니다.
 
* 규격
- 3상 200V(5.5~18.5kW)
모델 LSLVㅁㅁㅁㅁH100-2ㅁㅁㅁㅁ 0055 0075 0110 0150 0185
적용 모터 HP 7.5 10 15 20 25
kW 5.5 7.5 11 15 18.5
정격 출력 정격 용량(kVA) 8.4 11.4 16.0 21.3 26.3
정격 전류 22 30 42 56 69
출력 주파수 0~400Hz
출력 전압(V) 3상 200~240V
정격 입력 사용 전압(V) 3상 200~240VAC(-15%~+10%)
입력 주파수 50~60Hz(±5%)
정격 전류(A) 23.7 32.7 46.4 62.3 77.2
중량(Kg) 3.3 3.3 3.3 4.6 7.1
 
- 3상 400V(5.5~22kW)
모델 LSLVㅁㅁㅁㅁH100-4ㅁㅁㅁㅁ 0055 0075 0110 0150 0185 0220
적용 모터 HP 7.5 10 15 20 25 30
kW 5.5 7.5 11 15 18.5 22
정격 출력 정격 용량(kVA) 9.1 12.2 18.3 23.0 29.0 34.3
정격 전류 12 16 24 30 38 45
출력 주파수 0~400Hz
출력 전압(V) 3상 380~480V
정격 입력 사용 전압(V) 3상 380~480VAC(-15%~+10%)
입력 주파수 50~60Hz(±5%)
정격 전류(A) 12.2 17.5 26.5 33.4 42.5 50.7
중량(Kg) 3.3 3.3 3.4 4.6 4.8 7.5
 
- 3상 400V(30.0~90.0kW)
모델 LSLVㅁㅁㅁㅁH100-4ㅁㅁㅁㅁ 0300 0370 0450 0550 0750 0900
적용 모터 HP 40 50 60 75 100 120
kW 30 37 45 55 75 90
정격 출력 정격 용량(kVA) 46.5 57.1 69.4 82.0 108.2 128.8
정격 전류 61 75 91 107 142 169
출력 주파수 0~400Hz
출력 전압(V) 3상 380~480V
정격 입력 사용 전압(V) 3상 380~480VAC(-15%~+10%)
입력 주파수 50~60Hz(±5%)
정격 전류(A) 69.1 69.3 84.6 100.1 133.6 160.0
중량(Kg) 7.5 26 35 35 43 43